2018-07-07 14:46:52 電★電さん
電線に釘が...
電線に釘が打たれてるか確認する方法が知りたいです。
線間で絶縁抵抗計で計測してゼロになるのは黒白間で釘により短絡してると思いますが
例えば片方のみ釘に打たれ木材に接触してる場合は線間では計測出来ないですよね?
大地間で計測すると状況にもよりますが、20~0.5を計測しました。
これは片方のみ釘が打たれてる可能性があると思って良いのでしょうか?
また違う計測方法があれば、ご教授お願いします。
線間で絶縁抵抗計で計測してゼロになるのは黒白間で釘により短絡してると思いますが
例えば片方のみ釘に打たれ木材に接触してる場合は線間では計測出来ないですよね?
大地間で計測すると状況にもよりますが、20~0.5を計測しました。
これは片方のみ釘が打たれてる可能性があると思って良いのでしょうか?
また違う計測方法があれば、ご教授お願いします。
トピックスへの書き込み一覧 (1件)
-
Tatsさん2018-11-03 22:14:24そういうことだと思います。
2x4材の場合ですと50Mオームくらいでますよ。