2018-09-07 15:18:04 ハルさん
既設の電気の管が埋まってるところを知る方法
埋まってる電気の菅を探してるのですが、埋まってる状況を知る人もなく、状況写真もないため、難航してます❗
何か手軽に調べられる方法とかありますか⁉️

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 みんなのTips
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (2件)

  • んなーさん
    2020-02-21 17:20:56
    エポサーチという測定工具はどうでしょう。
  • 雑用係さん
    2019-08-28 10:16:30
    最初に接続されているボックスなどの出入り口を見て埋設又は隠蔽経路を予測。
    配管が空なら別会社ですが「未来」のケーブルアッタ‐等を使う。既設線が入っているならば「戸上」ケーブルトレーサー等で信号を出して探しています。
    費用が無いときは静かな時に鉄スチールを使って音を追います。LGSや天井内で配管がつかめるときはゆすって周りにあたる音でも探せます。
    電気信号ならコンクリで20cm位音なら5cm程度まで探せます。
    信号は使い方で探せる範囲が10倍くらい違うので工夫してください。
    出口がわからないだけならブロアなどで空気を送って噴き出している所を探す手もあります。