2024-01-27 16:52:01 左之助さん
単線の丸端子圧着について
電気工事がメインではないのですが
分電盤を開けると単線に丸端子圧着されていました。

単線圧着禁止という話をよく聞くのですが動かない分電盤内でも駄目なのでしょうか?

EV充電工事で2.6mmから2.0mm棒への圧着をする事が多々あり(スイッチに対して)疑問に感じました。

折れるから駄目だとより線でもちぎれる事もありえると感じますのでよろしくご回答ください????

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (2件)

  • 玉ジジイさん
    2024-12-02 22:19:18
    昔の爺さん電気屋は端子に入ればOKみたいな選定するんで
    過圧着になり折れてしまいます
    Φ1.6は2mm2用
    Φ2.0は5.5mm2用
    Φ2.6は本来5.5mm2用ですが
    これはダメですね
    むしろ8mm2用の方が適しています
  • あんぽんたんさん
    2024-02-07 23:27:53
    R端子(丸端子)のカタログ隅々まで確認してください…