単線の丸端子圧着について
電気工事がメインではないのですが
分電盤を開けると単線に丸端子圧着されていました。
単線圧着禁止という話をよく聞くのですが動かない分電盤内でも駄目なのでしょうか?
EV充電工事で2.6mmから2.0mm棒への圧着をする事が多々あり(スイッチに対して)疑問に感じました。
折れるから駄目だとより線でもちぎれる事もありえると感じますのでよろしくご回答ください????
分電盤を開けると単線に丸端子圧着されていました。
単線圧着禁止という話をよく聞くのですが動かない分電盤内でも駄目なのでしょうか?
EV充電工事で2.6mmから2.0mm棒への圧着をする事が多々あり(スイッチに対して)疑問に感じました。
折れるから駄目だとより線でもちぎれる事もありえると感じますのでよろしくご回答ください????
トピックスへの書き込み一覧 (2件)
-
玉ジジイさん2024-12-02 22:19:18昔の爺さん電気屋は端子に入ればOKみたいな選定するんで
過圧着になり折れてしまいます
Φ1.6は2mm2用
Φ2.0は5.5mm2用
Φ2.6は本来5.5mm2用ですが
これはダメですね
むしろ8mm2用の方が適しています
-
あんぽんたんさん2024-02-07 23:27:53R端子(丸端子)のカタログ隅々まで確認してください…