プロの知恵袋KNOWLEDGE
現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
工事のプロ同士で「知恵」をお出しくださりこのコーナーをどんどん活用してください。
現場での「お悩み」もお待ちしています。
- 掲載ID
- 23
2006-12-13 15:26:00 H.Hさん
露出配線で、目立たない結線の仕方
露出で配線していて、 線が足りず結線しなければいけない時、目立たない結線の仕方を教えて下さい。
トピックスへの書き込み一覧 (5件)
-
Y.Sさん2006-12-13 15:28:00なるべく、結線の状態 を小さく、結線箇所を少しずつずらして行い、露出ケーブルと同じ色のスパイラルチューブを巻いておく。後々の点検も楽に行えると思います。
-
S.Sさん2006-12-13 15:28:00途中のジョイントはや はり目立ちます。もう一度配線して、足りない電線は、他にも使えます。
-
K.I K.T Y.Nさん2006-12-13 15:27:00接続箇所をずらして、 絶縁端子(Pスリーブ)を使用して灰色テープを巻く。
-
Y.Mさん2006-12-13 15:27:00①配線場所に巾がある 場合は、コーナーに目立たないテープの色で絶縁する。②和室等で、化粧カモイが有れば、その隙間へ入れる。(絶縁を充分にして)③どうしても目立つ場所の時は端子付ジョイントBOXを使用し、これの取付場所をよく考える。
-
H.Nさん2006-12-13 15:27:00露出配線の結線場所が 問題ですが、できるだけ天井の隅で行なうことです。それができなければ、露出用ジョイントBOXか直線コネクターを使用します。コネクターは色が付いていますので、壁に合せて使えます。露出BOXも色が数種類有りますので選べます。