- 掲載ID
- 29
2006-12-13 15:50:00 Mさん
天井も床下も入れない場合、ジョイントなしで、8゜X3C(1本アース)を工事する方法
現在、IHクキングヒ ーターの1φ200V配線工事をしていますが、分電盤からシステムキッチンへ専用回路を引くために天井も床下も入れない場合、途中ジョイントなしで、8゜X3C(1本アース)を 工事する方法を教えてください。外へは出さない方法があればいいのですが。
トピックスへの書き込み一覧 (7件)
-
S.Sさん2006-12-13 15:52:00天井も床下も入れない とすれば、客との打ち合わせにより屋内専用モール等を使用し、露出配線が考えられます。配線盤がどの位置にあるかを図面を見ないとよくわかりませんが、とにかくお客さまに状況を説明し、工事施工をすれば良いと思います。ちなみにSV8m㎡X3C(1本アース)とのことですが、SV8m㎡X3Cですと外径仕上は16.0mmですので、600V CV5.5m㎡X3Cですと外径仕上は14.5m㎡となり、許容電流もUPになります。※この時、メタルモールの大きさに注意のこと。
-
M.Nさん2006-12-13 15:52:00床下天井とも配線でき なければ、露出しかないと思います。火を使用するところだから、メタルモールがいいと思います。
-
K.Fさん2006-12-13 15:52:00埋込器具や天井換気扇 を外し点検口のかわりにし、配線をする。押入やトイレ、分電盤前など、300角の点検口 を取り付けさせてもらう。後の配線増設にも役立ちます。台所などこれから200Vや単独 回路が増えるので。
-
Y.Kさん2006-12-13 15:51:00天井については風呂に ユニットバスを設置していれば、天井に点検口があるのでのぞけます。但し、分電盤から台所にかけてそこから目視できなければあきらめるしかないです。床下は床下収納庫があれば、そこから入れます。または畳部屋があれば、畳下の板を外せば入れます。天井、床下ともダメな場合は押入などの天井、床下に点検口を切り込んで作るしかありません。IHクッキングヒーターは最大4800Wですので電線は2.6mmX2以上あれば可能です。配線は2.6mmVA2芯で行うと、狭い壁でも通せるかもしれません。(アースは近くの機器の配線を共用すれば、分電盤まで持ってこなくても良い。)
-
Y.Mさん2006-12-13 15:51:00システムキッチンの換 気扇をはずす。電線をCVT8゜にして、よりをばらす。1本ずつキッチンの壁の間を通す。
-
T.Mさん2006-12-13 15:51:00公団住宅等でよく使用 するケースウェイで天井周り縁に沿って取り付け工事する。
-
J.Kさん2006-12-13 15:51:00IH工事は天井内横引 きで流し台の裏側(外側へ出て)モールパイプで下げてガス台(IH台)後下より中へ入ってアース付コンセントをつける。天井は、2F床か押し込み中の天井穴開けるなり、何 とか入る所があります。床下も不可能に思えてもIH台の下より穴を開けると案外通す事ができます。(床下収納庫より床下へ入る)基礎穴より通すとか方法がかなり多くあります。