2006-12-13 16:15:00 Y.Iさん
既設使用中の配管ルートを調べる方法
改修工事の埋設配管で 既設使用中の配管ルートを調べるには?(ユンボ等で引掛けられないようにしたい。)

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (5件)

  • K.Aさん
    2006-12-13 16:16:00
    まず図面でルートを確 認して、最初は浅めに掘り、埋設シートが出てきたら、手掘りにする。
  • K.Nさん
    2006-12-13 16:16:00
    下調べで、近辺の地上 で「手製の磁石」を持ち歩き回れば、埋設配管の上に立った時、反応して横一線に開きます。(よく水道局の方がやっています。)
  • Iさん
    2006-12-13 16:16:00
    工事を始める前に、図 面を調べる。埋設配管の予測(引込み盤、ハンドドール、外灯等を見て)水道等は水道課に図面があるので参考。
  • Y.Mさん
    2006-12-13 16:15:00
    道路側に(ガス・水道 等)引き込み部分の為のマーカー(目印)があるので、そのマーカーと建物の間の直線は、慎重に堀り(手掘り)、配管を露出させてから掘る。
  • Y.Tさん
    2006-12-13 16:15:00
    高圧自家用設備の場合 は、届出図面(構内平面図)があるので参考にする。(高圧ケーブル埋設の場合)