2006-12-13 16:17:00 H.Nさん
CD管に通線するいい方法
CD管など、径が太い物 に線を通すときに、スチールワイヤーでは、中でグネグネになって通らないのでいい方法はありますか?

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (6件)

  • H.Mさん
    2006-12-13 16:19:00
    スチールの先にテニス ボール等を付けて呼び線を付けます。スチールの頭部分が大きくなると波状部分にたまりにくくなるので、大口径の場合は有効だと思います。
  • H.Nさん
    2006-12-13 16:18:00
    径が太くなったら、ス チールじゃなく例えば、EP-50などには、CD-16または、22を通すとどんどん通ります。えっと思われるかも知れませんが、ぜひ試してください。あと、スチールしか無い場合は、スチールの先を図のように大きくして通すと通りやすくなります。


  • K.Iさん
    2006-12-13 16:18:00
    スーパーイエロー等の 大口径専用のワイヤーがあります。持っていない場合は、φ14mmのTELチューブ(但し 頭はテープ等で丸くつける)を入れるとよいです。チューブは液なしの方がよくすべります。
  • T.Uさん
    2006-12-13 16:18:00
    ワイヤーにウェット液 を塗布する。回転を加えて、回しながら入れる。
  • S.Aさん
    2006-12-13 16:17:00
    上と同意見-ポイントはなるべくパイプ内を真空にすること。


  • T.Gさん
    2006-12-13 16:17:00
    お客様から教えていた だいた方法ですが、配管口の一方から掃除機で吸引し、反対側の配管口からタコ糸程度のヒモにレジ袋(袋の大きさは配管サイズに合わせて試行錯誤して下さい。)を付けて入れていけば、比較的簡単に予備線が通ります。後は必要な太さのロープやスチール等に付け替えれば良いと思います。