2006-12-14 10:40:00 M.Uさん
100V→200Vへ変更する時、停電せずに安全に作業する方法
100V→200Vへ変更する時、分電盤の銅カバーを反転して使用するのですが、この時停電せずに安全に作業する方法。

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (4件)

  • K.Mさん
    2006-12-14 10:42:00
    まず基本的には危険なので停電作業ができるようにすること。絶縁ドライバーを使い本当に+ねじのかかる所までギリギリまで絶縁塗料などで先まで絶縁させる。次にブレーカーを元のまま銅カバーを反転させようとすると誤って活線カバーにあたる可能性があるので、ブレーカーを外し別の所で200V用バーに先に反転させてからブレーカーと銅カバーを一体化させてから慎重 に元の位置にブレーカーをもどし絶縁ドライバーで締める。
  • H.Iさん
    2006-12-14 10:41:00
    革手袋使用して、銅カバーを持ちながら作業する。夏は汗で危険です。基本的にはブレーカーを切り作業する。
  • M.Iさん
    2006-12-14 10:41:00
    3mm位のゴム板を銅 カバーの部分だけを切り抜き周りに貼付けてドライバーの先端に絶縁シールを貼って作業すればより安全にできます。絶縁シールは展示会等で最新を確認してください。安価で作業は効率良くできます。
  • K.Uさん
    2006-12-14 10:41:00
    停電するのがベストですが、不可能な場合は、薄いボール髪・ビニールテープなどで接触しそうな部分をカバーしておき、反転さす銅カバーにも、同様にカバーをしておく。