電設工具メーカー、株式会社マーベルの会員サイト。マーベル製品の情報・現場の悩みの解消は道楽会で!

閉じる

プロの知恵袋 プロの知恵袋KNOWLEDGE

現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
工事のプロ同士で「知恵」をお出しくださりこのコーナーをどんどん活用してください。
現場での「お悩み」もお待ちしています。

掲載ID
53
2006-12-14 10:46:00 M.Kさん
100V→200Vに変更する場合、その回路が分岐されていないことを確実に確認す る方法
既存のコンセント専 用回路を100V→200Vに変更する場合、その回路が分岐されていないことを確実に確認する方法

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (5件)

  • Y.Uさん
    2006-12-14 10:49:00
    マンションでは裏壁 にコンセント兼用でつけている時がある。
  • T.Tさん
    2006-12-14 10:49:00
    他の室のAC専用ふ うのコンセントがあやしい。
  • K.Kさん
    2006-12-14 10:47:00
    まず、分電盤のとこ ろでクランプメーターをあててみる。わずかでも電流が流れていればその回路は天井裏で分岐されています。(すくなくとも、200Vに変更する回路の部屋の電気は全てONにし ておく)これでかなりの確率で判断できます。可能ならば天井裏へ入り、目視が確実であると思いますが。
  • T.Kさん
    2006-12-14 10:46:00
    まず、切換予定のブ レーカーを切り2次側で導通を見る。コンセントを外して送り配線がつながっていないか みる。付近のコンセントの電圧がかかっているか確認。照明もつけてみる。これで今のところ失敗はしていません。(以前あったのは、エアコンコンセントから外部コンセントへ送り配線があったこととダウンライトの電源を取っていたこともありました。SWを切っていると導通ではわからないのでSWは全て入れるのが確実。)
  • I.Nさん
    2006-12-14 10:46:00
    (1)すべてのコンセントから負荷を外す(プラグを抜く) (2)すべての照明を点灯状態にする (3)目的のコンセント回路のブレーカーを切る。その際照明で消えるのがあれば分岐してある。 (4)すべてのコンセントをチェックして(テストランプ)点かないコンセントがあれば 分岐されている。