2006-12-14 10:50:00 K.Sさん
アンカー打設時、鉄筋に当たってしまいアンカーが納まらない場合の対処
空調機吊り込みのアン カー打設時、鉄筋に当たってしまい30Lのアンカーでも納まらない場合、どのように対処するか。特に古い校舎などで吊りボルトが露出になってしまう場合。
トピックスへの書き込み一覧 (8件)
-
Y.Mさん2006-12-14 10:56:00目かくしプレートなど をつけて前のドリル穴をかくす。
-
T.Nさん2006-12-14 10:56:00細いキリで打ってから アンカー用のキリで打つとコンクリートの割れも少なくてすむ。
-
M.Mさん2006-12-14 10:56:00あらかじめ鉄筋が予想 される場合、ショート型のケミカルアンカを使用します。
-
K.Sさん2006-12-14 10:56:00レースウェイの切り口 はゴムキャップなどでかくす。
-
K.Iさん2006-12-14 10:51:00鉄筋の横をナナメに穴 をあける。(鉄筋より深く)。ツバのないアンカーを打ち込む。ズンギリをナナメにセットした後、コンクリ面で曲げる。
-
Aさん2006-12-14 10:51:00鉄筋を切る。ドリルを 鉄キリに変え、コンクリキリより多少小さめのキリで鉄筋を削る。ある程度穴があいたところでコンクリキリでもめば残っていた鉄片を削りながらキリが入ります。多少の鉄筋は強引に削り取る。
-
T.Kさん2006-12-14 10:50:00仕方がなく鉄筋も振動 ドリルで切る。強度の問題とか言うなれば、ずらして打って補修するか、40φくらいの丸いプラスチックプレートがあるので吊りボルト4箇所全てカバーをつけるかラッキング等 を加工してホッパーをつけてみる。
-
K.Sさん2006-12-14 10:50:00露出の時、はじめから 吊りボルトだけで吊る方法は、今ひとつだと思う。捨て桟(木、鉄、何でもよいがダクターが吸いやすい。)を使用する方法がよいと思います。通常、吊りボルトは4本なので各2箇所の吊り位置より少し長めに桟を切断加工し、桟2本を平行にセットする。その桟より 吊りボルトを下げれば位置も自由に設定できる上、アンカーの数を増すこともできるので吊り下げ荷重も増す。以上のことを考慮に入れて露出時の施工をすれば使用不可能なアンカーが出てもそれを隠すように桟を打てば良いですよ。