2006-12-14 10:59:00 H.Kさん
屋外の防水コンセント増設
屋外の防水コンセント 増設時、床下に入らずに露出配線でなく増設する

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (11件)

  • yosyiさん
    2007-09-05 22:20:00
    近くに電源はあるので すか?質問が詳しく知りたいです。
    ALC,RC,木造、2X4では工法が異なります。
  • S.Kさん
    2006-12-14 11:02:00
    増設時は露出配線はや むを得ないのですが、溝ハツリでモルタル補修することがあります。
  • N.Sさん
    2006-12-14 11:02:00
    今の内規では屋外防水 コンセントにはアースは必要だから、アース線まで取り付けようとすると、露出や床下を使わないとちと難しいかも?
  • M.Nさん
    2006-12-14 11:01:00
    電線を取り出して、P F器を逆さにして送り込む。
  • K.Hさん
    2006-12-14 11:01:00
    地中埋設配管などによ り配線を増設するなどの方法。
  • S.Tさん
    2006-12-14 11:01:00
    ジョイントラインでは なく、ビニールパイプを通すという方もいらっしゃいました。
  • N.Iさん
    2006-12-14 11:01:00
    防水コンセントを付け る穴をあけて、図のようにジョイントラインを入れて点検口よりケーブルキャッチャーで電線を引き込む。ブレスや筋交に注意しておこなう。


  • R.Tさん
    2006-12-14 11:00:00
    床下収納(台所)を利 用してケーブルキャッチャーなどで電線を引きだす方法が一般的だと思います。
  • M.Mさん
    2006-12-14 11:00:00
    構造にもよりますが、 木造なら畳の部屋の畳をめくって天井をのぞくことも可能。
  • K.Fさん
    2006-12-14 11:00:00
    その防水コンセントで 使用する電気容量にもよりますが、(1)取り付け場所の裏(部屋内)にコンセントがあ る場合はそこから取る。(2)取り付け場所近くにエアコンのスリムダクトがある場合は エアコン電源(もちろん100Vの場合のみ)から取ってスリムダクト内を配線してきて適 当な位置で横穴をあけて防水コンセント取り付け。(3)近くに引き込み開閉器BOXが ある場合、中に安全ブレーカ(ECB)を増設の上、BOX側面に防水コンセント取り付け。専用コンセントとして使えます。
  • Y.Mさん
    2006-12-14 11:00:00
    屋外に防水コンセント を設ける場合、私はつけたい場所の室内側のコンセントの位置を見て、そのカバーとコンセントを外し、BOXの後ろへ穴をあけて分岐したACコードを外へ出して防水コンセントを取りつけます。この時、外側の位置が希望する場所でないときは、移動する分だけパイプ配管にしてコンセントBOXづけしています。