プロの知恵袋KNOWLEDGE
現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
工事のプロ同士で「知恵」をお出しくださりこのコーナーをどんどん活用してください。
現場での「お悩み」もお待ちしています。
- 掲載ID
- 63
2006-12-14 11:24:00 N.Eさん
ドレンの室内機との接続方法
エアコンの先行配管で ドレンの室内機との接続方法。外のドレンは出して終わりが多いですか?
トピックスへの書き込み一覧 (4件)
-
H.Nさん2006-12-14 11:27:00外のドレンに付いて。 ドレン単独の場合はVP20のエルボを取り付け下向き排水にする。冷媒管と一緒の場合はスリムダクトの頭のみを取り付けるのでソケットを使用してジャバラに交換する。壁内は保温付きのソフトドレン管使用。
-
N.Iさん2006-12-14 11:27:00図の様に配置すると楽 で確実です。ドレンは(本体)断熱材を剥がしノーマルに入れます。電線もドレン穴より出しておくと銅管の接続が楽で新ガスではこの方法がより安全です。ドレンは排水口はエアシャフトバルブを付けると尚良いでしょう。
-
T.Sさん2006-12-14 11:25:00デレンホースが入るよ うなビニール管をカベの中にセットして室内機よりのホースを差し込みます。ドレンのエンドは虫などの侵入防止用のキャップが専門ショップに置いて有りますので利用すれば良いと思います。
-