2006-12-14 11:28:00 T.Fさん
ケーブルの支持で、ケーブル重量に対しての考え方
ケーブルで、太いケー ブルを縦に引く時の、一番上での付け方。ケーブルの支持で、ケーブル重量に対しての考え方について
トピックスへの書き込み一覧 (4件)
-
N.Mさん2006-12-14 11:29:00タイル割りを合わせた いが、RC造で割が決まっていない時にBOX等を入れる時、後で困らない方法。
-
J.Tさん2006-12-14 11:28:00ケーブルの支持は、ケ ーブルの質量(m当たり)X支持間隔(m)≦天井地アンカー1本の静荷重
-
M.Nさん2006-12-14 11:28:00ケーブル滑車径最小300mm、天井面のコンクリートアンカーは径12mm以上、2ヶ所以上アングルで第一支持点 を確保。Uボルト12mm以上で出来ればナイロン吊り用ベルトでクッションを付ける。支持は2mおきにハンガーケーブルで固定する。
-