2007-07-06 11:08:00 M.Tさん
コンセントの取り付け
ジキタイルに防水コン セントを取付ける作業のときは?タイルがヒビがはいる。
(道楽会だより34号掲載予定)

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (7件)

  • J.T.さん
    2007-11-12 17:20:00
    打込みで裏にBOXがある場合、BOX部分の塗り代サイズで、コンクリート用の
    ダイヤモンドカッタで切ります。その後、継枠を入れてコンセントを取付けます。
    完全に露出で取付ける場合、3.2mmのネジなしのコンクリートビスで止めます。
  • K.S.さん
    2007-11-12 17:19:00
    内側に1ケ用スイッチBOXを先に取付けておく。ただしBOXはタイル貼り面より
    少し出しておくとタイル屋さんがBOXに合わせて切って下さいます。
  • M.Y.さん
    2007-11-12 17:19:00
    タイルが浮いている場 合は割れるのでタイルの浮きを確認。ガラス切りでキズを
    つけてからドリルを使えば割れにくい。取り除く部分だけガラス切りでケガクと
    それ以上は割れませんよ。
  • M.M.さん
    2007-11-12 17:18:00
    コンクリートキリを青 砥石で砥ぎ、電動ドリルで振動をかけずに穴あけをする。
    ガラスにも穴あけ可能。
  • Y.M.さん
    2007-11-12 17:18:00
    振動ドリルで磁器タイ ル用のドリルであける。防水コンセントを取付ける位置は
    タイルの端から20mm以上離す。
  • K.F.さん
    2007-11-12 17:17:00
    6mmのコンクリート用キリ先を「回転」で使い、磁器タイルに穴あけ。
    コンパネなどの下地が出てきたらすぐストップし、4mmビスにて取付け。
    中空の場合は耳付のカールプラグなどで相手を作って取付け。
    いずれにしても壁内のVA等の様子がわからないので長すぎるビスは使用厳禁!
    「振動」や「打撃」で穴をあけるとタイルを削ってしまいます。
  • 八王子の田舎者さん
    2007-08-27 10:10:00
    タイル、私も苦労して ます。でも、ダイヤモンドカッターで薄い物を使うと綺麗に切れます。これは、タイルや様
    からの知恵。昔、職人の周りにバカ三人と言ったそうですが、知らないことは、技を見て盗む、また聞くは一時の恥。職人は、これに尽きます。