2006-12-13 14:55:00 Y.Tさん
VA線の整線
盤内に引き込んだVA線 の整線が短時間で美しくできる方法を教えて下さい。

返信フォーム

ニックネーム※ 全角、半角、カタカナが使用できます。
※ ニックネームはレビューの書き込みに使用します。
区分 お悩み相談
添付画像
返信内容
※ 全角 20~1000 文字以内でご入力ください。
※ 氏名・メールアドレスなどの個人情報は記載しないでください。

トピックスへの書き込み一覧 (7件)

  • K.Mさん
    2006-12-13 14:58:00
    1.6ミリの2芯、3芯は引っ張りすぎると切れやすいので、巻き付ける際、大きく緩やかに巻き付ける。
  • O.Nさん
    2006-12-13 14:57:00
    僕の場合、必ず電線リ ールを使用しています。よりがないように。盤などでは3Cのケーブルはアースがわかるケーブルを使用したりする。軍手は滑りがよいので、何度かこすり、くせを取る。ハンマーなどでもできる。
  • H.Mさん
    2006-12-13 14:57:00
    VAが盤の上部からおり てきている時は、VAをできるだけ、上部でしばります。そのあと、上部から順に左右にひねるように、しぼりながらさがっていきます。VAの切れ端等でしばりながら整線すると、キレイに整線できます。
  • H.Tさん
    2006-12-13 14:57:00
    まず、外被を同じとこ ろまで全部むき、軍手で線をのばします。インシュロックで結束しながら、各端子にむかわせていきます。そうすれば、IVがまっすぐになってかなりきれいです。
  • K.Kさん
    2006-12-13 14:56:00
    盤内引き込み口をIV状 態にして、1セット(黒・白)ごと端末に番号をガムテープで取り付け。インシュロック 等で仮固定し、布線結線。もう一度、仮固定したインシュロックをはずし、表面の線が直線状態になる様整列、再び結束する。
  • T.Sさん
    2006-12-13 14:56:00
    分電盤にFケーブル等を入れる時、偶数、奇数をしっかり分けて入れておく。(上下又は、左右)結線の時、交差せずにキレイに収まります。
  • T.Mさん
    2006-12-13 14:56:00
    盤内に引き込んだVA線 を左右同じ場所までIVにむき、盤に向かって上側を1回路目、下側を最後の回路にする。 ブレーカーを接続するときは、金槌の裏側などでしごく、後は引き込んだところから、丸く揃えて、インシュロックなどで止める。誤差が出たIVはその束の中で調節すると美しく、かっこよくできる。