プロの知恵袋KNOWLEDGE
現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
工事のプロ同士で「知恵」をお出しくださりこのコーナーをどんどん活用してください。
現場での「お悩み」もお待ちしています。
- 掲載ID
- 115
2008-09-20 09:33:00 A.K.さん
曲がりのきつい配管への通線について
既設マ ンション等のはいかんへの通線において、曲がりのきつい(直角)や外れている配管でも
通線できる方法は・工具は無いでしょうか。
配管にはメタリックの通信線が入っていると仮定しますと、その線を伝わって通線する方法など
無いでしょうか。ご相談させてください。
通線できる方法は・工具は無いでしょうか。
配管にはメタリックの通信線が入っていると仮定しますと、その線を伝わって通線する方法など
無いでしょうか。ご相談させてください。
トピックスへの書き込み一覧 (5件)
-
じじくさい電気屋さん2013-09-02 06:12:00スリッ プパウダーやケーブルスライダーの入線剤を使って通線を二人で作業する。皆様と同じですが、私が電気工事士になった頃、なんと赤ちゃんに使うベビーパウダーを使ってました。ビックリ!当時の上司には、これ以上の入線剤は無いと教えられました。案外すべりが良くばっちりでした。しかし内線規定でどうでしょうか?勿論独立してから40年ベビーパウダーを入線剤には使ってません。
-
takumiさん2013-09-01 16:12:00既設線 があるならば、同種のケーブルを別に準備して、通したい線と準備した線を既設線を利用して入れ替える。上記にもありますが、通線剤、二名作業は必須になるかと思います。
-
ぼくねんちんさん2013-07-08 21:35:00内線規 程にも載っていますが通線の時にシリコン油や通線液以外の55-6などの油を使用するとケーブルや電線の被服を痛める恐れがありますので使ってはいけません
-
えれきんぐさん2008-10-25 21:21:00どれく らいのサイズにどれくらいの線を入線するのかわかりませんが、ワイヤーからJETライン や鉄線のスチールに入れ替えて、入れる電線の方もなるべく頭を小さくして、入線剤や5-56などの潤滑剤をつけて入線すると通しやすいと思います。
-
後期高齢者さん2008-09-23 09:15:00私も以 前経験したことがあります、本当に困りますね。私の場合で参考になるかと心配なのですが、以前の通信線をメッセンジャーワイヤーとして活用し入選側で一人新規の線をガイドし(押入れ役)引き役と二人で呼吸を合わせてがんばって見てください。既設の通信線に強度が不足するようであればJetラインに置き換えてから入線したら安全かも。