2011-12-26 15:48:00 道楽会事務局さん
プレハブ倉庫などで、電力引込を取る方法。(道楽会だよりVOL.46掲載予 定)
プレハブ倉庫などで建屋高3.5m位の建物に、電力引込を取る方法。屋根形状が外壁面より出て いて、道路沿に引込柱(先方柱)が立てられない場合。
トピックスへの書き込み一覧 (3件)
-
らいんらっくさん2012-01-13 17:19:00アマチュア無線などで使用する ルーフタワーを施工したことがあります 本体はアルミ製で高さが約2M 強度は十分ですアルミですので屋根の上で充電ドリルでボルト穴加工が簡単 見た目もすっきり 念のため支線は必要です
-
MMさん2012-01-09 21:13:00倉庫でしたら壁面に引き込みパイプをそのまま屋根を突きぬいて通し、屋根に雨じまいをする。
建屋が高くなく、プレハブでしたらこんな物でしょうか?
-
じじくさい電気屋さん2012-01-08 21:12:00現場によって工法を使い分けています。多く使うのはL型金具やR型アームを使います、場合によって支線を引き込み点と逆の向きにとります。他に壁面に強度があれば支持金具を二箇所使いポールを建て引き込み点を作ります。また屋根下にスッキリポールなどが建てられれば下部は地中に、中部は屋根にUボルトで固定します、これは堅牢で安心です。場所が有ると良いのですが。