プロの知恵袋KNOWLEDGE
現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
工事のプロ同士で「知恵」をお出しくださりこのコーナーをどんどん活用してください。
現場での「お悩み」もお待ちしています。
- 掲載ID
- 173
2012-07-03 15:44:00 道楽会事務局さん
プロの知恵袋-2 Φ22のPF管内にCV3.5‐3Cのケーブルを2本通線したい 時の良い方法。
プロの知恵袋-2
Φ22のPF管内にCV3.5‐3Cのケーブルを2本通線したい時の良い方法はありますか?
Φ22のPF管内にCV3.5‐3Cのケーブルを2本通線したい時の良い方法はありますか?
トピックスへの書き込み一覧 (3件)
-
ドロンジョさん2012-07-19 17:50:00CVの3芯のうち1本がアースのであれば1本減らしたり、あとは外皮をむいて入線液をたっぷり付けて強引に入れるしかないでしょう。可能であれば配管をやり変える事をおすすめしますけど無理なんでしょうね。内線規定にもひっかかりそうですね。
-
まさおさん2012-07-07 21:48:00どうしてもCVを使いたいなら、両端にPBを取り付けて、外装被覆をむいでください。PB前後でケーブルと接続
許容電流発熱の問題もクリアーできるかも…
-
トラトラ電気さん2012-07-07 10:35:00まずは内線規定に適合した設備にする事が良いかと思います。その上でですが、ケーブルの外形から考えるとかなり厳しいと思います。通せたとしてもケーブルが変形しているため、許容電流は一般的な管路敷設条件よりも悪くなります。
管路のサイズアップするのが最善です。
PF22が先行配管されていて、それしか使いようがないのであれば、許容電流を満たすIV線で配線する方法も検討に値します。